동양철관 배관 공사 페이지 정보 작성자 관리자 작성일21-11-12 18:24 조회525회 댓글0건 본문 충주 동양철관 40HP 공냉식 일체형 칠러 설치 및 배관공사 ■ 요청사항1. 기존 냉각탑 방식의 설비를 칠러 냉각방식 변경 검토 요청 - 냉각탑 노후 및 효율 저하로 안정적인 칠러 냉각방식 변경검토 - 안정정이며, 일정한 압력 유지필요 - 설비 구조 간단, 실내설치 및 관리 구조 간소화 요청 - 실내 내부 온도 상승 무관하므로 공냉식 일체형 설비 실내 설치 검토요청 - 기존냉각탑 간절기 활용방안 검토□ 검토 및 작업내용1. 40HP 공냉식 일체형 칠러 설치 제안(스크류 압축기)2. Shell&Tube 증발기 (세관 및 유지보수 편리 및 효율 증대)3. 넓은 작업장 및 높은 층고로, 작업인원 소수로 하절기 실내온도 30℃~35℃ 이내로 공냉식 일체형 설치 조건 양호4. PE Tank 2Ton, 10HP 입형 다단 펌프 설치5. 기존라인 + 신규라인 밸브 설치로 간절기 기존 냉각탑 활용방식 - 하절기 칠러냉각방식 - 간절기 냉각탑 방식으로 에너지 절감 이전글 목록